[RESOLU] Adresse IP - Automate 750-842
#1
Bonjour,

J'ai acheter un nouveau serveur et souhaiterai changer l'adresse IP de mon automate pour le passer sur la même plage que le reste de mon réseau 192.168.0.XX (adresse actuelle 10.0.0.123)
Je n'y arrive pas ni avec bootP ni avec wago ethernet setting.
Depuis bootP l'automate n'accepte rien, j'utilise pourtant un câble rj45 croisé.
Je paramètre peut être mal l'adresse IP de mon PC.
Quand je ne force pas l'IP de mon PC il se passe quelque chose :
- Envoi requête depuis 0.0.0.0
- Communication impossible avec une adresse MAC qui est celle de mon PC.
Depuis Wago ethernet setting, avec le câble de communication 750-923.
- Pas de possibilité de changer l'IP seulement une case à cocher pour permettre d'attribuer automatiquement l'IP depuis bootP server.

HELP PLEASE
Steeve MARTINS
Calaos User

Calaos v3 sur Intel BOXNUC5CPYH | Wago 750-842 (2.0)| Eco-Devices
Reply
#2
Salut,
Tu as des DIP switch sur l'automate, pour le passer en dhcp/manuel/wbm?
Calaos v2 mele A2000G | Wago 750-881
Reply
#3
Salut,
Il n'y a pas de DIP Switch sur le 750-842.
Steeve MARTINS
Calaos User

Calaos v3 sur Intel BOXNUC5CPYH | Wago 750-842 (2.0)| Eco-Devices
Reply
#4
Enfin j'ai presque réussi.
Maj du firmware de l'automate (passé de la version 15 à 19) qui a écrasé la prog calaos.
J'en ai profité pour passer à la dernière version via CodeSys.
Changement IP OK via Wago Ethernet Setting et câble de service 750-923 à 80€
La V2 pour NUC ne fonctionne pas j'ai alors installer la V3 qui n'est pas terminé (pas compris à quel moment exécuter le script de migration V2 vers V3).
Il ai 2h44 du matin je vais me coucher....
Steeve MARTINS
Calaos User

Calaos v3 sur Intel BOXNUC5CPYH | Wago 750-842 (2.0)| Eco-Devices