Bonjour, je suis novice sur calaos. J'ai actuellement un problème sur une sonde de température ( pt1000), sur mon écran ça me note que dans la chambre il fait 850.2°...j'ai tout de suite pensé que ça venait de la sonde. Je l'ai donc remplacé mais ça n'a rien changé il fait toujours la même température à l écran...
Comment remédier à cela ?
Merci d'avance
Posts: 3
Threads: 1
Joined: Oct 2019
Reputation:
0
Ce n'est arrivé à personne cette mésaventure ?
Personne ne peux m'aider ?
Merci d'avance
Posts: 111
Threads: 7
Joined: Aug 2013
Reputation:
0
As-tu bien vérifié les connexions entre la sonde et les fils ?
Est-ce que la LED du module DALI (coté automate) est éteinte ou allumée ?
Calaos v3 sur Intel Nuc NUC5PPYH + écran tactile ELO | Wago 750-881 avec module DALI et module pour sondes de température | RPi+Hifiberry Amp | Eco Device | Logitech Harmony Ultimate | Philips Hue | Sensibo Smart Air Conditioner
Posts: 3
Threads: 1
Joined: Oct 2019
Reputation:
0
Merci pour la réponse.
Je me suis aperçu que la sonde était défectueuse, j en ai recommandé une et ça fonctionne.