Bonjour,
J'ai installé (soudé) 4 sondes de température PT1000.
J'ai configuré mes sondes sur calaos.
Si je visionne la température mesurée par mes sondes dans calaos (via l'interface web), je remarque que j'ai un écart de 1°C sur une sonde et de 10°C sur une autre sonde (j'ai donc 2 sondes qui me retourne la bonne température).
Est ce qu'un ajustement est possible ?
quel peut être le problème ?
Oui ca peut arriver. L'impedence du cable par ex qui peut faire que ca change a cause de sa longeur...
Tu peux rectifier les valeurs dans calaos, il faut ajouter le parametre "offset" avec le decalage comme valeur.
Il est possible d'ajuster une sonde de température, de tête ça doit être la variable "offset".
Dans io.xml ou via le Calaos_Installer, selon ce que tu utilises: offset=2 pour ajouter 2 degrés.
Non ca soustrait 2 degré en mettant offset=2
ha flute ! merci, t'as été plus rapide que moi
Çà fonctionne !!!
merci beaucoup
perso je commande sur Radiospare. j'utilise la ref 4573596 SONDE PT-1000 TYPE D (la pièce)
Sinon chez Regeltechnik (
http://www.spluss.eu/fr)on peut trouvé des sonde de d'ambiance en saillie avec toutes sortes de capteurs et convertisseur (PT100 / Pt1000 /NI ...) pour pas très chère.
Je voulais éviter de les avoir en saillie et arriver à les dissimuler.. Je les contrôlerai derrières mes inter pour voir.
les RTF-1 sont horrible.. on les pose en indus. Les platine a l'intérieur sont grosse a voir si on peut les découper..
les FSTF-1 sont cher..
La sonde de chez radiospare fait 2mmx3mm et 1mm d'épaisseur. Donc il n'y a aucun problème à la mettre dans l'interrupteur.
Perso, elle est assez petite donc je la place sous la façade de finition de l'inter, histoire de ne pas trop subir les éventuelles défauts d'isolation.
le plus délicat avec cette sonde reste la soudure ... faut pas trembler