Timeout programmation Dali - Printable Version +- Calaos, Home Automation Forum (https://calaos.fr/forum) +-- Forum: Utilisation - Installation - Configuration (https://calaos.fr/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Calaos Installer (https://calaos.fr/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: Timeout programmation Dali (/showthread.php?tid=77) |
Timeout programmation Dali - Fred - 11-28-2013 Bonjour à tous J'ai un soucis avec le Bus Dali et plus précisément lorsque je veux changer les propriétés d'un point lumineux Dali (par exemple le "Power on level"), j'ai à chaque fois ce message : J'ai également essayé avec Codesys, mais pareil, j'ai une erreur similaire. Je penche donc plutôt pour un problème matériel malgré que toute l'install Dali marche très bien au quotidien et je peux sans problèmes allumer/éteindre/faire clignoter les éléments Dali depuis Calaos installer. J'ai vérifié tous les branchements au niveau du tableau...RAS. La version de l'automate est 2.1 et c'est un 750-849. que puis-je encore tester ? Merci d'avance. RE: Timeout programmation Dali - raoulh - 11-28-2013 Salut, Oui alors ca c'est un bug de calaos installer quand tu edites les proprietes d'un ballast, il se fout en timeout... La seule solution rapide a te proposer c'est de faire vite tes reglages dans la fenetre propriete d'un ballast, avant le timeout... C'est con je sais RE: Timeout programmation Dali - Fred - 11-28-2013 (11-28-2013, 10:43 AM)raoulh Wrote: La seule solution rapide a te proposer c'est de faire vite tes reglages dans la fenetre propriete d'un ballast, avant le timeout... j'ai essayé mais il ne prend pas la nouvelle valeur en compte en fait je veux mettre la valeur "Power on level" à 0, car à chaque coupure d'électricité tous les éléments Dali s'allument à 100% pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'automate et la centrale ont redémarré....très ennuyeux en pleine nuit quand tu dors, lol RE: Timeout programmation Dali - raoulh - 11-28-2013 Aïe... Je connais très bien ce problème.... Et j'ai remarqué 1 chose, souvent les ballasts ne supportent pas la fonction Power On Level. Une fois j'ai reussi a le faire marcher avec des transfos, mais je sais plus lesquels, et ces transfo ne prenait pas 0, mais 1 comme valeur minimum. Donc inutile... C'est quoi les ballasts? Malheureusement je n'ai pas de solutions pour ce problème Dès que les ballasts perdent le bus, ils s'allument. C'est une histoire de sécurité pour que t'ai de la lumiere si jamais... RE: Timeout programmation Dali - Fred - 11-29-2013 (11-28-2013, 04:53 PM)raoulh Wrote: C'est quoi les ballasts?pour les spots halogènes se sont des Tridonic TE 0105 one4all et pour les LEDs RGB se sont des Osram OT DALI 25/220-240/24R j'ai regardé le datasheet des Tridonic mais ils ne font pas mention des commandes supportés Je vais leur envoyer un mail pour avoir confirmation si la commande est supporté ou non. RE: Timeout programmation Dali - Fred - 11-29-2013 eh ben c'est du rapide, j'ai déjà reçu une réponse : --- Bonjour, Nous avons bien reçu votre demande et nous vous en remercions. Les TE one4all ont un Power on Level paramétrable. La procédure est expliquée en pièce jointe. Cordialement, M.CALAIS Support technique Tridonic France 34 Rue de l'Expansion 67150 - ERSTEIN France www.tridonic.com --- et la pièce jointe >> ici << donc ce paramètre est implanté dans ces ballast...maintenant va falloir trouver pourquoi Installer ne veux pas l'enregistrer RE: Timeout programmation Dali - raoulh - 11-29-2013 Cool, et c'est quoi leur procedure? RE: Timeout programmation Dali - Fred - 11-29-2013 (11-29-2013, 05:46 PM)raoulh Wrote: Cool, et c'est quoi leur procedure?elle est expliquée dans la pièce jointe que j'ai attaché dans mon précédent message. En résumé il faut utiliser leur module USB/Dali et leur logiciel pour configurer cette valeur. RE: Timeout programmation Dali - raoulh - 11-29-2013 Arf... j'avais lu qu'a moitié ^^ Bon ben faut voir pourquoi l'automate avec le dali aime pas changer le parametre.... RE: Timeout programmation Dali - Fred - 11-30-2013 le même problème avec CoDeSys : puis j'ai essayé avec Wago Dali Configurator, mais j'ai ce message : je précise que j'ai activé le Contol Mode sur l'interface web du Wago. peut-être faut-il mettre le firmware du wago à jour, comme le suggère le membre "freddy" de ce forum http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/22600-wago-dali-multimaster-klemme-753-647-a.html j'ai actuellement la version 4 (01.01.27) |