Tête Wago 750-891 - ryancrunchi - 08-12-2020

Bonjour,

Je vais bientôt commander le matériel pour installer calaos dans ma nouvelle maison.
Wago ayant arrêter la distribution des automates 750-881, mes fournisseurs/électriciens me proposent la 4ème generation de tête nommée 750-891.
Est ce que calaos prendrait en charge cette nouvelle version de l’automate ?
J’imagine que la brique logicielle utilisée est calaos-wago que l’on injecte avec wago io pro (codesys). Comment savoir si ça va être compatible ?


RE: Tête Wago 750-891 - raoulh - 08-26-2020

Salut,

Alors je ne connais pas le 750-891, d'apres mes recherches cette tete se programme avec Codesys 2.3 (et pas la nouvelle version eCockpit), donc ca devrait le faire.
Maintenant moi je n'ai pas de version suffisamment recente avec le support de cette tete, je ne peux pas faire de portage du programme calaos dessus (en tout cas pour le moment tant que je n'ai pas acces a un codesys 2.3 recent)

Si tu as besoin d'une tete qui fonctionne, la 750-889 est encore dispo normalement (certe un poil plus cher a cause du KNX)


RE: Tête Wago 750-891 - ryancrunchi - 09-23-2020

Bonsoir raoulh

Merci pour ta réponse. J’ai d’autres questions :
Mon fournisseur me propose un module contenant 16 sorties relais 5A -> ici

Les 0.5A de sortie seraient suffisant pour des circuits LED qui n’ont besoin que de quelques mA.
Ce module est piloté par une borne de sortie 16 canaux 750-1500 -> ici
Avec un câble 706-3057/300100 -> ici

Est ce que ça vaut le coup par rapport à 16 relais séparés ?
Est ce que calaos prendrait en compte ce genre de matériel ?


Ensuite, concernant le câblage de mes boutons poussoirs. Si j’ai 2 boutons qui font la même action, est ce que je peux les mettre sur le même circuit neutre pour avoir une seule entrée sur l’automate ?
Par exemple 1 bouton de chaque côté du lit pour la lumière de la chambre.
Certes ce n’est pas très évolutif mais pour des cas spéciaux comme celui-là c’est possible ?


RE: Tête Wago 750-891 - raoulh - 09-24-2020

(09-23-2020, 09:42 PM)ryancrunchi Wrote: Merci pour ta réponse. J’ai d’autres questions :
Mon fournisseur me propose un module contenant 16 sorties relais 5A -> ici

Les 0.5A de sortie seraient suffisant pour des circuits LED qui n’ont besoin que de quelques mA.
Ce module est piloté par une borne de sortie 16 canaux 750-1500 -> ici
Avec un câble 706-3057/300100 -> ici

Est ce que ça vaut le coup par rapport à 16 relais séparés ?
Est ce que calaos prendrait en compte ce genre de matériel ?

Oui calaos supporte ca, c'est du classique.
Maintenant je ne mettrais pas ca dans une maison, les relais en dessous de 10A c'est trop faible sur des disjoncteurs 10A. Et le coup de ce genre de module n'en vaut pas la peine par rapport a des relais classiques tout simple et des bornes de sorties 750-1504.

(09-23-2020, 09:42 PM)ryancrunchi Wrote: Ensuite, concernant le câblage de mes boutons poussoirs. Si j’ai 2 boutons qui font la même action, est ce que je peux les mettre sur le même circuit neutre pour avoir une seule entrée sur l’automate ?
Par exemple 1 bouton de chaque côté du lit pour la lumière de la chambre.
Certes ce n’est pas très évolutif mais pour des cas spéciaux comme celui-là c’est possible ?

Les inters sont cablés en +24V continue, donc pas de neutre...
Pour brancher des inters ensemble pour avoir la meme fonction il n'y aucun probleme, il suffit de les mettres sur la meme entrée de l'automate (un fils commun et l'autre sur l'entrée voulu)


RE: Tête Wago 750-891 - ryancrunchi - 09-24-2020

(09-24-2020, 08:46 AM)raoulh Wrote:
(09-23-2020, 09:42 PM)ryancrunchi Wrote: Merci pour ta réponse. J’ai d’autres questions :
Mon fournisseur me propose un module contenant 16 sorties relais 5A -> ici

Les 0.5A de sortie seraient suffisant pour des circuits LED qui n’ont besoin que de quelques mA.
Ce module est piloté par une borne de sortie 16 canaux 750-1500 -> ici
Avec un câble 706-3057/300100 -> ici

Est ce que ça vaut le coup par rapport à 16 relais séparés ?
Est ce que calaos prendrait en compte ce genre de matériel ?

Oui calaos supporte ca, c'est du classique.
Maintenant je ne mettrais pas ca dans une maison, les relais en dessous de 10A c'est trop faible sur des disjoncteurs 10A. Et le coup de ce genre de module n'en vaut pas la peine par rapport a des relais classiques tout simple et des bornes de sorties 750-1504.

(09-23-2020, 09:42 PM)ryancrunchi Wrote: Ensuite, concernant le câblage de mes boutons poussoirs. Si j’ai 2 boutons qui font la même action, est ce que je peux les mettre sur le même circuit neutre pour avoir une seule entrée sur l’automate ?
Par exemple 1 bouton de chaque côté du lit pour la lumière de la chambre.
Certes ce n’est pas très évolutif mais pour des cas spéciaux comme celui-là c’est possible ?

Les inters sont cablés en +24V continue, donc pas de neutre...
Pour brancher des inters ensemble pour avoir la meme fonction il n'y aucun probleme, il suffit de les mettres sur la meme entrée de l'automate (un fils commun et l'autre sur l'entrée voulu)

Merci, oui quand je disais "le même circuit neutre" je voulais dire "le même fil de retour à l'automate" (qui est neutre tant qu'on a pas appuyé sur le bouton  Big Grin )