Plantage centrale - steevedu49 - 09-18-2013

Bonjour,
les micros coupures d'EDF sont money courante chez moi, ce qui entraine un plantage de la centrale.
Le serveur est démarré et connecté à l'automate (voyant au vert).
Par contre pas d'interface tactile.
Alors je redémarre la central plusieurs fois (entre 5 et 10) avant d'avoir l'interface tactile fonctionnelle, par contre la connexion entre le serveur et l'automate est fonctionnelle a chaque fois.

Avez vous une petite idée sur la cause de ses symptômes ?

J'ai bien sur prévu d'installer très prochainement un onduleur pour éviter ça.

Quel puissance d'onduleur recommandé vous ?

Cordialement


RE: Plantage centrale - raoulh - 09-18-2013

Alors j'ai deja vu des problemes similaires, mais je ne sais pas d'ou ca vient... Le mieux pour l'instant c'est que tu patientes encore un petit peu pour la v2... ;-) On concentre les efforts dessus...

Concernant l'onduleur c'est une bonne idée, ca va permettre de "filtrer" un minimum le courant edf qui alimente le serveur.
Pour la puissance, ca dépend de ce que tu souhaites mettre dessus. En général je conseille de mettre le serveur, la box ADSL et le switch.
Si tu as un NAS c'est bien de le mettre dessus aussi. Donc si on compte tout ca, un 350/400VA suffit largement. Apres tu auras juste plus d'autonomie.
Mais attention les batteries des onduleurs c'est pas eternel, il faut les changer au bout d'un temps. Donc plus ton onduleur est gros plus ca coutera cher...


RE: Plantage centrale - Yanguy - 10-08-2013

Bonjour,

Je profites de ce post vu que je constate également des plantages de la centrale. Pour résoudre le problème, je suis toujours obligé de débrancher/rebrancher électriquement la centrale.

Par contre cela fait deux fois que, lorsque je rebranche l'alimentation, le ventilateur ne redémarre pas. La première fois, il a redemmare après avoir laissé la carte sans alimentation pendant un petit bout de temps. Mais ce coup ci, cela n'a pas l'air de marcher.

Existe-il une manipulation à faire pour relancer ma centrale (achetée il y a même pas un an ....) ?

Merci par avance.


RE: Plantage centrale - steevedu49 - 11-03-2013

Je viens au nouvelle.
Cela fait quinze jours que ma centrale n'a pas pas planté.

Ce qui a changé :
J'ai surélevé la carte mère de quelque centimètre.
Elle n'est plus en contact direct avec le papier bulle que JMW avait laisser dessous (emballage d'origine de la carte).
Cela doit empêcher un composant de la surchauffer.

Cordialement