Extension de l'automate Wago - Printable Version +- Calaos, Home Automation Forum (https://calaos.fr/forum) +-- Forum: Utilisation - Installation - Configuration (https://calaos.fr/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Installation du système (https://calaos.fr/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thread: Extension de l'automate Wago (/showthread.php?tid=346) |
Extension de l'automate Wago - Arnaud - 10-11-2014 Hello, Je viens d'installer 2 modules pour prolonger l'automate Wago dans une autre pièce, le tableau électrique actuel étant fortement saturé. A la fin de la première chaine, il faut un coupler 750-627: http://www.insystems-shop.de/index.php?page=product&info=3226 et à l'entrée de la 2éme série un autre coupler 750-628: http://www.insystems-shop.de/index.php?page=product&info=362 qui permet de relier encore vers d'autres coupleurs si besoin. J'ai suivi ce tutorial et quelques conseils de Raoul: http://www.ituilerie.com/?p=1244 c'est assez simpliste. On a donc la chaine suivante: Tête Wago - modules d'entrées - modules de sorties - coupleur 627 et de l'autre bout du câble RJ45: coupleur 628 - modules d'entrées - modules de sorties - module terminateur - Le coupleur 628 doit être alimenté en 24v sinon il ne s'allume pas. - il faut activer la fonction coupleur avec le logiciel "Wago Extension Setting", gratuit, dispo sur le site de Wago. - il y a un terminateur 0/1 sur le module 628 également (indique s'il faut un chainage vers un 3éme coupleur) La 1ère chaine fonctionne bien, Calaos pilote, la maison se porte bien merci. La 2éme chaine: - s'allume, 1 LED verte - sur le web admin Wago il y a marqué "Coupler running, OK" Par contre, je n'arrive pas à allumer une sortie Wago depuis Calaos. Les sorties étaient configurées en ouput 48 à 52. En déplacement le module output sur la 2éme chaine, ça ne fonctionne plus. J'ai l'impression qu'il me manque une alimentation quelque part. Cf. la doc ici avec le schéma: http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/eng_manu/modules/m07500628_00000000_0en.pdf J'ai alimenté les "system supply 24v", ok. Je ne sais pas quoi faire des "supply via power jumper contacts", ce qui tombe bien, c'est la 2éme LED verte qui reste éteinte N'étant pas très familier avec le câblage, je ne sais pas comment câbler ce 2éme 24v, s'il est vraiment nécessaire. D'après le schéma, si qlqu'un peut me dire avec des mots simples relier quoi à quoi, ça serait top Une fois tout fonctionnel, je ferai un beau Wiki sur le sujet. (fils tempo pour tester: jaune +, bleu - ) Arnaud. RE: Extension de l'automate Wago - raoulh - 10-12-2014 Salut, C'est super tout ca Le pb que tu as c'est qu'il te manque une alim sur le module 628. C'est comme les tetes automates, il faut les alimenter 2 fois, une fois pour le systeme et la 2eme pour le bus. D'apres ta photo je vois que tu as alimenté que la partie systeme (en haut), rajoute une alim en bas (tu peux ponter le tout). Apres ca marchera RE: Extension de l'automate Wago - Arnaud - 10-12-2014 Je m'en doutais mais j'avais peur de griller quelque chose au cas où En pontant le + et -, ça fonctionne. Les output configurés dans Calaos allument bien les sorties en question. Yeah ! merci Super simple ce truc en fait |