[Résolu] Comment piloté un appareil triphasé - Printable Version +- Calaos, Home Automation Forum (https://calaos.fr/forum) +-- Forum: Utilisation - Installation - Configuration (https://calaos.fr/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Installation du système (https://calaos.fr/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thread: [Résolu] Comment piloté un appareil triphasé (/showthread.php?tid=73) |
RE: Comment piloté un appareil triphasé - Eric64 - 11-26-2013 Pour le moment ma pompe est branchée sur un disjoncteur tri 10A. Il y a bien sur un différentiel 30ma en tête de ligne. Pour la démarrer j'enclenche le disjoncteur et pour l'arrêter je le déclenche. J'ai mis un sectionneur à coté de la pompe pour pouvoir faire les arrêts / démarrage lors du nettoyage des filtres, le disjoncteur étant assez éloigné... Quel est le rôle du magnéto thermique ? il évite les surchauffe ? c'est une aide au démarrage du moteur ? C'est une petite pompe de piscine 3/4cv... est ce que c'est un élément essentiel ? Merci pour vos dons... si c'est du matériel qui vous est inutile... je suis preneur RE: Comment piloté un appareil triphasé - Ben85 - 11-26-2013 Oui donc ton "démarrage" moteur, ce n'est pas l'idéal actuellement ! Effectivement le thermique sert exclusivement en cas de surintensité. En fait c'est un peu plus compliqué que cela, mais peu d'intérêt. Il faut simplement que tu nous donnes ton cos phi, la tension d'alim de ta pompe, et nous te dimensionnerons ton magnéto thermique ! Prends une photos de la plaque signalétique de ta pompe et post là si tu veux. PS : Ta pompe fait en fait (1 CV = 736 w) soit 2208W/2944W). A+ RE: Comment piloté un appareil triphasé - diouk - 11-26-2013 Ta pompe n'est pas protégée. Le magnéto-thermique d'assurera une protection contre les-surcharges. En gros, si aujourd'hui ta pompe force parce qu'elle s'encrasse ou q'un corps étrangé la bloque, tu vas la crâmer Le courant nominal est noté sur la plaque signalétique.(à coté du type de couplage) RE: Comment piloté un appareil triphasé - Eric64 - 11-28-2013 Ah.. ok... bon ben c'est là que je vois ou s'arrête mes connaissances en elec... je me coucherai moins bète... Je vous fais une photo de la plaque ce soir si j'ai un peu de temps. RE: Comment piloté un appareil triphasé - Eric64 - 11-29-2013 J'ai fait des photos de ma pompe... pas sûr qu'il y ait tous les éléments nécessaires sur la plaque.... J'ai également fait une photo de la plaque du surpresseur du robot mais lui est en mono. RE: Comment piloté un appareil triphasé - diouk - 12-02-2013 Le courant nominal de ta pompe est de 1.6A en tri 400.(image2) Il te faut donc un GV2ME06 réglable de 1 à 1.6A et un LC1D09BD. RE: Comment piloté un appareil triphasé - Eric64 - 12-07-2013 Désolé pour cette réponse tardive... j'ai du rester loin de mon pc qques jours... Pour revenir au sujet, si j'ai bien compris : le GV2 c'est le disjoncteur magnéto thermique (a mettre ds le tableau) qui me permet de démarrer correctement ma pompe et la protéger contre une éventuelle surchauffe (à régler donc à 1,6A) et le LC1 c'est mon contacteur qui permet de piloter le démarrage et l'arrêt de la pompe depuis mon automate. Ok je vais essayer de trouver tt ca. Et pour le surpresseur du robot pas de pbl pour le piloter depuis l'automate puisqu'en mono.. mais a-t'il besoin lui aussi d'un disjoncteur magnéto-thermique ? (c'était la photo 3 dans mon précédent message) RE: Comment piloté un appareil triphasé - diouk - 12-10-2013 Oui tu as tout compris. Dans l'idéal, il te faut la même chose pour ton surpresseur. Tu prends du triphasé auquel tu fait un pont. RE: Comment piloté un appareil triphasé - Eric64 - 12-10-2013 Ok merci pour les infos. J'ai trouvé ça sur le site schneider, ca irait ? Pour le surpresseur donc je l'alimente sur 2 phases... mais il me faut un GV2M10 avec un réglage à 5,8A !? Existe t'il des disjoncteurs magnéto thermique en monophasé ? RE: Comment piloté un appareil triphasé - diouk - 12-14-2013 Attention 400v entre phases, tu dois alimenter entre P et N. Il n'existe pas de relais thermique en mono. |