(11-09-2020, 08:29 AM)raoulh Wrote: [ -> ] (11-08-2020, 10:24 PM)pitixorms Wrote: [ -> ]Ça y est ça marche !
Une stupide erreur de masque, avec un 0 de trop...
Je teste en réel sur le Wago...
Physiquement, quand je ferme une entrée en lui envoyant le 24 :
Seul le premier fonctionne et active la lumière sur O.0 quand je ferme le BP sur I.0
La config est exactement la même sur toutes les entrées de la première carte d'entrée, (I.1 => O.1 ///// I.2=>O.2 //// I.3=>O.3, etc...) et sur toutes les sorties de la première carte de sortie....
Logiquement sur Calaos Home :
Les entrées fonctionnent et allument les sorties...
Je pige pas vraiment parce que tous les BP ont la même config sur installer.....
Désolé j'ai beau relire, je comprends pas vraiment ce que tu essayes d'expliquer... Quel est le soucis exactement?
Desolé, je vais essayer d'expliquer au mieux :
J'ai fait la config sur Installer, par exemple, pour le salon :
- Création de 5 BP
- Création de 5 lumières
==> Chaque BP commande une lampe.
La correspondance pour les entrées automate est la suivante :
- BP 1 sur l'entrée 1 de la carte 750-430 n°1 soit I.0
- BP 2 sur l'entrée 2 de la carte 750-430 n°1 soit I.1
- BP 3 sur l'entrée 3 de la carte 750-430 n°1 soit I.2
- BP 4 sur l'entrée 4 de la carte 750-430 n°1 soit I.3
- BP 5 sur l'entrée 5 de la carte 750-430 n°1 soit I.4
Pour les sorties :
- Lumière 1 sur la sortie 1 de la carte 750-530 n°1 soit O.0
- Lumière 1 sur la sortie 2 de la carte 750-530 n°1 soit O.1
- Lumière 1 sur la sortie 3 de la carte 750-530 n°1 soit O.2
- Lumière 1 sur la sortie 4 de la carte 750-530 n°1 soit O.3
- Lumière 1 sur la sortie 5 de la carte 750-530 n°1 soit O.4
Jusque l'à tout va bien, et l'envoi à l'automate + serveur Calaos via installer a fonctionné parfaitement.
Sur l'interface calaos serveur ou calaos web, les entrées commutent et allument bien chacune des leds sur les cartes d'entrée ou de sortie.
En revanche, le soucis :
J'essaye de reproduire physiquement la fermeture d'un contact avec un BP en envoyant le 24v sur une des 5 entrées, pour faire activer une des 5 sorties. Ça, ça ne fonctionne pas (ou bien partiellement).
Par exemple, en envoyant 24v sur l'entrée 0, j'active bien la sortie 0, pareil sur la I.2, mais sur I.1 par exemple, pas moyen d'activer la sortie correspondante, seule l'interface calaos active bien la sortie I.1, donc le jour ou je pose un BP dans la maison, je pense que ça ne marchera pas sur cette sortie....
Je sais pas si c'est plus facile à comprendre comme ca ?