Calaos, Home Automation Forum

Full Version: Timeout programmation Dali
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3
Normalement j'ai fixé le probleme dans calaos installer...
j'ai réussi à régler mes problèmes de timeout, que ce soit avec Caloas Installer ou Codesys Cool
En fait j'ai une tête 750-849 et en désactivant l'option KNX dans l'interface Web du wago (pour le moment je n'utilise pas), le problème a disparu.
interessant ca!
Le dmx marche dans un genre de "process"(une task) séparé. Du coup peut etre qu'il a du mal a gerer le timing du dali quand le dmx est activé. Ca aurait du sens en tout cas...
Salut!

J'ai désactivé l'option KNX dans l'intface web du WAGO mais lorsque j'ai une coupure de courant les ballasts tridonic se mettent encore à 100%. J'ai testé en disjonctant un ballast, il se met à 100% à la remise sous tension.

J'ai encore le "Wait timeout reached, error in communication!" quand je me connecte au WAGO via Calaos Installer (dernière version installée de Calaos Installer V2) et les modifs que je fais sur le paramètre "Power On Level" ne sont pas prises en compte...

Pourtant, si ca marche chez toi Fred, ca devrait chez moi Sad
(05-17-2015, 01:26 PM)Damien_Tesseract_68 Wrote: [ -> ]via Calaos Installer (dernière version installée de Calaos Installer V2) et les modifs que je fais sur le paramètre "Power On Level" ne sont pas prises en compte...

Pourtant, si ca marche chez toi Fred, ca devrait chez moi Sad

en fait je n'ai jamais réussi à mettre ce paramètre à 0 avec Installer, j'utilise Codesys pour faire celà Wink
Ah ok, je n'ai pas Codesys Sad . Tu aurais la possibilité de m'envoyer le soft pour me dépanner ??? Blush
Pages: 1 2 3