Calaos, Home Automation Forum

Full Version: Choix d'un onduleur
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Après quelques recherches je pense avoir trouvé un bon compromis qui devrait me convenir  : Eaton Ellipse PRO 650 FR
Les caratéristiques ici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00152766.html

Mes critères :

- doit protéger (en (micro) coupure et variation de tension) et supporter la conso de : Box + automate + serveur Meleg + 1 switch + 1 NAS + 4 cam... c'est pourquoi j'ai opté pour un Line-interactive. 650VA (400W) me semblent suffisant !?
- Doit protéger ma ligne tel... il faut donc des prises RJ
- Doit avoir une prise USB pour éteindre le NAS en cas de batterie basse

Qu'en pensez vous ?

Le site indique qu'il n'est pas manageable... ca amène quoi qu'il le soit ?
C'est vrai que vue la faible différence de prix maintenant entre la version ECO (off-line) et PRO (in-line), la prochaine fois je prendrai des PRO.
Oui ... mais a priori la version ECO est manageable... mais pas la version PRO

Ca sert à quoi qu'il soit manageable ????
Je pense que le ECO indiqué manageable est une erreur de fiche (sur LDLC les autres de la même gamme ne le sont pas).
En général on parle de mangeable dès qu'il y a une connexion LAN de l'onduleur. Ca permet de prévenir les serveurs sur le réseau qu'il faut s'éteindre, etc. On peut couper les sorties de l'onduleur en fonction de la charge (2 prises à 50%, 1 prise à 30%, etc.).
ah ok merci... donc pa sindispensable pour moi... bon ben je passe commande !! Big Grin
Petit retour d'expérience pour finaliser ce post.. et que ça puisse servir à d'autres éventuellement...

J'ai commandé, reçu et installé le Eaton Ellipse PRO 650 FR.
Branché dessus :
      prise 1 master : le MELE, la box et l'automate
      prise 2 secourue : le switch, telephone
      prise 3 secourue : réservée pour le futur NAS
      prise 4 ant-foudre (uniquement) : rien

Afin de pouvoir tout brancher et de ne pas avoir de rallonge, j'ai mis des prises (femelles) dans la niche connectées aux sorties de l'onduleur.

Ca fonctionne nikel... et je suis bien content de l'avoir mis en place avant les orages de ces derniers jours... ca m'a évité de multiples coupures et micro-coupures !

Je n'ai par contre pas réussi a brancher la prise tel sur l'onduleur. Quand je la branche, la box ne fonctionne pas correctement... mais j'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le problème.
[attachment=225]
[attachment=226]
 
Super merci pour ton retour d'installation.
Désolé pour le téléphone, n'ayant pas de téléphone, difficile de tester.
oups je me suis mal exprimé :

Actuellement, j'ai la box branchée directement sur la prise murale.
J'ai voulu connecter la prise murale sur l'entrée réseau de l'onduleur et la sortie onduleur sur la box. En résumé je met l'onduleur entre la box et la prise murale.

Faut que je me penche un peu mieux sur le problème...
C'est pas très étonnant, en regardant sur Google, il y a pas mal de pb avec l'ADSL sur onduleur visiblement. Bon après... c'est pas le plus indispensable heureusement Smile