Calaos, Home Automation Forum

Full Version: Programmation tete WAGO 750-849
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Je vais recevoir ma tête WAGO 750-849 KNX neuve bientôt, pour l'installer, on doit la programmer (et si oui comment) ou juste la brancher et la relier au PC ?
Est-ce le bon tuto: http://www.calaos.fr/wiki/fr/calaos_installer ?

Merci
(12-12-2014, 08:29 AM)Tony91 Wrote: [ -> ]Je vais recevoir ma tête WAGO 750-849 KNX neuve bientôt, pour l'installer, on doit la programmer (et si oui comment) ou juste la brancher et la relier au PC ?
Est-ce le bon tuto: http://www.calaos.fr/wiki/fr/calaos_installer ?

Merci

Tu dois d'abord charger le programme (https://github.com/calaos/calaos_wago ) dans l'automate.

Voir les threads suivants :
http://calaos.fr/forum/Thread-Proc%C3%A9...8me-Calaos
http://calaos.fr/forum/Thread-Installati...89#pid2189
merci à toi, je vais regarder ça pour être prêt quand je recevrais le matériel.
Si j'ai bon,ton 1er lien, c'est les fichiers à installer dans codesys, mais je n'arrive pas à trouver ce logiciel, apparemment, le logiciel il s'appelle aussi wago IO pro, si quelqu'un a ce logiciel ou un lien de téléchargement.
Ensuite j'ai lu les post que tu m'as donné, j'espère me débrouiller avec tout ça.
Merci
Si tu n'avais pas la soft pour programmer l'automate, une option aurait ete d'acheter le starter kit http://www.insystems-shop.de/index.php?p...t&info=316 au lieu de l'automate seul.

Il y a une version de demo que tu peux telecharger sur le site de Wago http://www.wago.fr/recherche/index.jsp?q...mo+Version mais tu ne pourras apparement pas creer le "boot project".

Voila ce que j'ai dans mes notes personnelles :
The WAGO I/O Pro CAA demo software (759-912) can be downloaded from WAGO's website for free, no registration is required. IO Pro CAA, is a version of Codesys v2.3 that contains the WAGO PLC targets. Without these targets, you will not find any of the WAGO controlller’s in the list to choose from, and the compiler will not know what PLC you are using.
The only limitation of the demo version over the full WAGO IO Pro-CAA (759-333), is that you cannot create a 'boot project'. This function places your project into non-volatile memory. So, when you power cycle the PLC, your program will be lost.


Peut-etre que quelqu'un sait ici s'il y a moyen de creer le boot project avec la version demo ?
J'avais pas vu ce Starter Kit, j'ai été trop vite pour commander je pense.
Je vais contacter le site au cas ou....
Merci, j'attends de savoir ce qui est possible et je vais également envoyer un mail à Wago, on verra.
je peux te l'uploader si tu veux.
(12-14-2014, 11:37 PM)diouk Wrote: [ -> ]je peux te l'uploader si tu veux.

super, ça serait sympa, merci.
tu me donneras le lien quand tu seras prêt.
Je t'ai envoyé le lien sur ton mail de contact.
(12-15-2014, 12:03 PM)diouk Wrote: [ -> ]Je t'ai envoyé le lien sur ton mail de contact.

ok merci beaucoup
(12-15-2014, 12:15 PM)Tony91 Wrote: [ -> ]
(12-15-2014, 12:03 PM)diouk Wrote: [ -> ]Je t'ai envoyé le lien sur ton mail de contact.

ok merci beaucoup

Bonjour,

Je n'arrive pas a installer le programme dans l'automate, j'ai la version demo de CodeSys. Pouvez vous m'aider svp ? 

Avez vous trouver un moyen pour installer le programme sur l'automate ?

Merci bcp