10-07-2014, 08:28 PM
Pages: 1 2
10-08-2014, 08:57 AM
Lol on a fait du progrès en clonage 

10-09-2014, 12:55 AM
(10-07-2014, 02:41 PM)diouk Wrote: [ -> ]Quote:Peut-être qu'une solution, beaucoup moins complexe, est d'avoir une 2éme tête WAGO, déjà programmée, posée sur une étagère à côté. Le remplacement se fait en 15mn. Pas de surprise.+1 C'est la meilleure solution en plus ça coutera moins chers de faire ainsi.
C'est clair que c'est la meilleure solution d'un point de vue complexite et duree de panne. Mais d'un point de vue prix, pas trop, une tete 750-881 coute 375 euros alors que 3 telerupteurs coute 75 euros + un peu de cablage dans l'armoire (si on compare avec la derniere option que j'ai proposee). Vu que l'automate a peu de chance de tomber en panne, je pencherais plutot pour la solution la moins chere possible qui offre un "service minimum".
A propos de l'alim, je suis d'accord avec Raoul, c'est problement le premier equipment a avoir en reserve.
10-30-2014, 12:49 PM
Pour informations Wago a sortie un module de redondance pour les alims 24V de l'automate.
http://www.wago.fr/actualites/presse/com...-D9QXI-JUE
http://www.wago.fr/media/france/modules-..._power.pdf
Tu branches 2 alims en parallele sur ce module et ton automate est alimenté en redondant... Pas mal. En plus niveau tarifs c'est assez correct pour une fois:
http://www.insystems-shop.de/index.php?p...&info=3930
http://www.wago.fr/actualites/presse/com...-D9QXI-JUE
http://www.wago.fr/media/france/modules-..._power.pdf
Tu branches 2 alims en parallele sur ce module et ton automate est alimenté en redondant... Pas mal. En plus niveau tarifs c'est assez correct pour une fois:
http://www.insystems-shop.de/index.php?p...&info=3930
11-07-2014, 02:06 PM
(10-30-2014, 12:49 PM)raoulh Wrote: [ -> ]Pour informations Wago a sortie un module de redondance pour les alims 24V de l'automate.
http://www.wago.fr/actualites/presse/com...-D9QXI-JUE
http://www.wago.fr/media/france/modules-..._power.pdf
Tu branches 2 alims en parallele sur ce module et ton automate est alimenté en redondant... Pas mal. En plus niveau tarifs c'est assez correct pour une fois:
http://www.insystems-shop.de/index.php?p...&info=3930
Merci our l'info.
Je pense toujours au scenario catastrophe dans lequel l'automate tomberait en panne (a propos, est-ce deja arrive a quelqu'un ?). Quitte a avoir une tete de rechange, n'y a-t-il pas moyen d'installer cette tete dans l'armoire pour avoir une redondance au niveau automate ?
11-07-2014, 02:19 PM
Les seuls cas d'automate cramé qu'on a eu a l'epoque de la societe c'etait du a la foudre.
Non, on peut pas faire de redondance avec l'automate. En meme temps, changer la tete ca prend 1min30.......
Non, on peut pas faire de redondance avec l'automate. En meme temps, changer la tete ca prend 1min30.......
Pages: 1 2